发表于 2019-9-12 19:36:17 |显示全部楼层
  有关各专业技术人员在接到施工图以后,应认真学习图纸,了解甲方对图纸设计的要求及相关文件,熟悉图纸的内容、要点和特点,领会设计意图,掌握工程情况,了解建筑结构,以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。
  在审核图纸时,尽量全面地发现图纸中的问题,以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。
  (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。
  (3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、暖)路与设备的进线接管位置是否相符。
  (4)水暖、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。
  (5)给排水、暖通、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。
  (6)有关建筑设计.如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。
  现将建筑给排水、消防、暖通工程审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下:
  (1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。
  (2)设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容。
  (4)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。
  (5)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施。
  (6)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程.工艺要求是否明确。各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。
  (7)设计说明及设计图中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全。
  (8)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。
  (9)是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理。
  (10)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。
  (1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式,高层供水设备选型是否节能减耗、卫生,用水高峰期能否满足用户需求。
  (3)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。
  (4)生活给水泵房及消防泵房、换热站泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。
  (5)有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。
  (8)设计是否合理.有无遗漏。图纸中的标注有无错误。有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整。
  (1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。
  (4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施。
  (6)寒冷地区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。
  (8)当有人或防空地下室时.给排水暖通设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求。
  落实夏热冬暖、夏热冬冷地区及除此地区之外的华府楼盘的首层住户大堂是否有设置小型中央空调,空调室内、外机的位置是否合理,冷媒、冷凝水管的走向,冷媒、冷凝水管立管的位置,冷媒、冷凝水管穿梁、墙的套管是否有标注管径、标高、定位。
  落实分体空调室内机的位置是否合理;落实小型中央空调室内机的位置是否合理,送、回风口的位置。冷媒、冷凝水管的走向,冷媒、冷凝水管立管的位置,冷媒、冷凝水管穿梁、墙的套管是否有标注管径、标高、定位;落实采暖系统的分水器或散热器位置是否合理,是否影响使用功能。
  落实分体空调、小型中央空调室外机位置的大小是否合理,是否有考虑必要的维修及进、出风空间;落实加压送风机位置是否合理。
  项目名称、分期、栋号及户型号是否与总平面相符,与里面效果图的外观风格基本一致。
  立面是否与最新平面相符,门窗、阳台、檐口、装饰线等建筑元素平面定位关系正确。
  层高是否与下发的平面设计条件说明和立面条件图相符,立剖面有无三道尺寸标注,局部重要构件有无立面标高。
  住宅部分立面材料及材料说明是否符合集团设计院相关要求。个别材料色差、型号、规格变更须以材料设备部下发的材料定板通知书为准。
  空调百叶颜色标注是否清晰,准确无歧义,是否符合集团设计院相关要求、立面设计条件图和立面效果图。空调机位的尺寸有无满足集团的空调设计指引中的技术数据,立面效果是否处理得当。
  门窗洞口尺寸是否与细化确定的平面相符,分格是否美观,窗扇玻璃是否符合集团门窗公司工艺技术的合理要求。
  窗台高度是否满足集团有关规定,梁高是否与平面细化图的结构框梁尺寸相符,有无配合某些北方项目调整窗台高度。
  电梯尺寸是否满足集团指定厂家的对应型号技术数据,检查电梯井剖面的基坑深度、顶层缓冲高度、机房净高、机房平面。
  楼梯剖面设计是否满足国家相关的建筑规范,重点检查净高是否满足强制性规定。立面开窗是否与平面功能、剖面高度相对应,是否与效果图基本一致。
  烟道出天面部分是否美观,大型设备的室外部分有无遮蔽美化处理,是否满足设备通风散热的工作需要。返回搜狐,查看更多
私处挑逗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

成人用品 石材 汽车用品 轮胎  成人用品 情趣用品 性保健品 性用品  游戏 保温材料 喷码机 食品机械 安防监控 复印机 包装袋 广告服务 真空泵 制冷设备 性保健品 自慰器 成人用品
女性用品 震动棒 G点刺激 双点刺激 仿真阳具 AV震动棒 转珠棒 私处挑逗 后用刺激 穿戴坐骑 双峰刺激 舌舔唇吸 女同玩具 跳蛋/外阴 男性用品 助勃增大器 手动飞机杯 电动飞机杯 口交自慰 真人倒模 女优名器 动漫女郎系列 助勃延时 助情保健 丰胸美乳 助勃延时 性欲提升 催情香水 缩阴护阴 按摩精油 清洁护理 情趣内衣 三点透视 开裆连体 性感套装 制服诱惑 丝袜诱惑 情趣内裤 男士内衣 双人情趣 体位道具 男女共振器 振动套环 前戏玩具 SM玩具 SM服饰 女同专区 男同会所 水溶性润滑液 催欲润滑剂 人体润滑液 冰火润滑液 唇吸润滑液 后庭润滑液 防过敏润滑 安全套 浮点避孕套 螺纹避孕套 超薄避孕套 冰火避孕套 震动避孕套 趣味避孕套 持久型避孕套 女性隐形避孕套 验孕商品

成人用品

网站地图

回顶部
这样吃让女性有个好性趣 您知道玫瑰精油的使用步骤吗 让你兴致勃勃的食物大全 7种性爱异常男人必须注意 如何撒娇能让老公魂牵梦绕
慢性肾功能衰竭与性 卫生纸揣兜太久使用有害健康 引发前列腺囊肿的原因 性爱像长跑,高潮是冲刺 三种最得不到性愉悦的性爱方式
如何找到女人神秘G点 为你详细解说什么是舌吻 性冷淡吃什么好? 男性遗精和什么因素有关 女人例假完几天之内是安全期呢
性文化男人比女人更淫荡 婚前性行为的十个误区 性爱中必须要遵循的性行为原则 治疗尖锐湿疣需要多少钱 治疗性高潮缺乏有绝招